lifeison
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 138 点
下载积分: 685 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2016-07-12
最后登录: 2022-09-30
查看lifeison的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-20 19:50
松下FP0R的PLC,用一个数据寄存器检测一个变量,数据会不停的变化,怎样提取最小值呢?



我知道松下的MIN指令,但是现在的应用是在一个数据寄存器,而不是一批,所以这个指令用不了!