楼主  发表于: 2016-11-20 19:50
松下FP0R的PLC,用一个数据寄存器检测一个变量,数据会不停的变化,怎样提取最小值呢?



我知道松下的MIN指令,但是现在的应用是在一个数据寄存器,而不是一批,所以这个指令用不了!
祥子_lead
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2016-05-19
最后登录: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-20 19:53
不见得一定要用方便指令,可以用简单指令不断比较得到最小值
本帖最近评分记录: