楼主  发表于: 2016-11-17 10:50
我有一个项目,16个伺服 三菱J4的其中750W的5个,400W的3个,100W的8个, 振动盘10个其中4个大的,2个中的,4个小的,伺服和振动盘分两路供电都是单相220V供电,请教大家伺服断路器用多大合适?振动盘的用多大合适?还有总断路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振动盘的没标电流不知道,估算100A,总断250A,不知道对不对,心里没底,求助高手指教!多谢了
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-18 11:25