jiajia4059
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 723 点
下载积分: 4514 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2012-05-24
最后登录: 2023-10-10
查看jiajia4059的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-17 10:09
昨晚接触了一台机器,是塑胶机,具体动作流程就不说了。是三菱fx2n-60mr,现象就是好好的什么都没动,突然自动卡在某一过程不动了,输出一直保持。重启关电都是如此。经检查没有日程自动停机,也没有计数器或计时器停机之类的机关。清除日期也没用,研究程序很久也没什么头绪,我就想既然以前都可以运行应该不是程序问题。抱着试试看的心情清除plc重写程序,但没有写入软元件存储器,结果就好了。看来问题就是出在软元件存储器上数据上,到此也就维修成功了,刚开始还担心不写软元件存储器会不能正常运行,看来担心是多余的。最后一个问题就是厂家是怎么做到这样的,一般都是日期停机或者是计数器停机,我也见过几次,但这个实在没见过。怎么用软元件存储器数据做到停机的,郁闷之余大家讨论一下,互相交流吧。这是什么思路?
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2601 点
下载积分: 6560 分
在线时间: 489(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-05-17
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-21 14:09
這是用在fx2n的程序
gx work2沒辦法看指令表
改成指令表來看,你開頭那邊有4個nop也就是空步

然後你說用k1數值的計時器再加上計數器
計數器是有設定停電記憶
應該要做累積計時器的計算
只要條件有成立就計時,累積計時到達後觸動接點
這有可能是用在電力不穩定或是輸出會有切換但是要累積動作時間

y7因為不知道當時各接點狀態所以無法得知當時是如何停機
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yangjiejie) 热心助人!