楼主  发表于: 2016-11-11 10:06
有一个光电记X0,一个工位检测(接近开关)记X1,     8个电磁阀记Y0--Y7
初始状态Y0-Y7全部动作
当工位X1转过一个工位后,如果测瓶光电没有检测到X0信号,则Y0不动,Y1-Y7动作
当工位X1又转一个工位后,如果测瓶光电继续没有检测到信号,则Y0 Y1不动,Y2-Y7动作
当工位X1又转一个工位后,如果测瓶光电此时检测到信号,则Y0动,Y1`Y2不动作,Y3-Y7动作
当工位X1又转一个工位后,此时测瓶光电再一次没有信号,则Y0,Y2`Y3不动,Y1 Y4Y5Y6Y7动作
如此循环
看到的一个新机器,怎么想都不会,求大神帮忙看一看,到底能不能做
jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 374(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-06-05
查看jicjic111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-11 11:10
图片:
看看       
楼主留言:
非常感谢你,还有就是如果要延时两个工位,这个要怎么办
[ 此帖被jicjic111在2016-11-11 12:09重新编辑 ]
jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 374(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-06-05
查看jicjic111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-11 11:44
引用
引用第4楼zsh340于2016-11-11 11:36发表的  :
我说一下楼主的动作思路看对不对?
以SFC为例:
 S0;工位转盘+计数器
 S10:C0=1时,X0=OFF时,Y1~Y7ON;
 S11;C0=1时,X0=ON时跳至S0因为我不清楚这部份动要求;
.......

赞同楼上的,思路清晰