请问有没有一种信号分配器:输入是一路热电偶温度信号,输出是两路热电偶温度信号的?

由于现场限制不能装双芯热电偶,PLC(贝加莱PLC)端没有源程序,所以无法更改热电偶模块。现在要求将该PLC采集到的温度数据分开显示到两个不同的地方。直接将温度信号并联出去,发现干扰非常严重,不能满足使用要求。求教大家有没有什么好的方案。
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 735 个
工控威望: 5416 点
下载积分: 23073 分
在线时间: 1348(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-05-14
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-31 13:03
一个输入模块,二个输出模块就行了啊