楼主  发表于: 2016-10-22 17:22
车间的一台设备,用的是三菱3u的plc,通电后接通的输入点指示灯会亮几秒钟后就不亮了,也没有输出,PLC电源指示正常,也没有报错,按下按钮,输入端电压有变化,但是输入指示灯不亮,所有输入点都这样。不知大家有没有碰到过。
家宝维修
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 126 点
下载积分: 2025 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2016-10-21
最后登录: 2016-12-17
查看家宝维修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-23 22:34
如果24V输出正常,就是PLC的输入信号线有断路现象。