804347
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 817 点
下载积分: 3023 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2014-08-29
最后登录: 2022-01-30
查看804347的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-19 21:10
1、设备经常停机,厂家说PLC输出点坏了,从厂家买来PLC换上就OK
2、从坏PLC里面读出的程序(三级加密)下到自己买的PLC里面就不行  和坏PLC一个状况
3、测试了下厂家所说的坏PLC,输入点输出点并没有坏


 问题解决了,程序里面有手脚
[ 此帖被804347在2016-10-25 10:26重新编辑 ]
附件: 源程序.zip (60 K) 下载次数:565
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 635 点
下载积分: 2260 分
在线时间: 1766(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-05-02
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-20 17:02
这是做了程序陷阱,就是程序里做了个到一定时间或者工作多少次后就会启动这个陷阱,这个陷阱可以设定成,不定时的使某个输出停止工作或者他想做的动作。发上来吧,我们可以找到问题所在。
楼主留言:
我的方法很笨   往回调了调时间
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 635 点
下载积分: 2260 分
在线时间: 1766(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-05-02
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-21 20:22
要是向以前调时间能解决,就是做了时间陷阱。很好解决的
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控