楼主  发表于: 2016-10-15 18:50
各位高手可以解释一下这是不是定位指令     = U2\G1521 K0             这是不是定位指令呢?
不是的话,定位指令是那些呢,可以告述我一下吗,因为找好久了,都没明白Q系列定位指令那些,请懂的人留下指令,让我学习,感谢
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 8719 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 500(小时)
注册时间: 2011-07-02
最后登录: 2024-05-28
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-15 19:02
Q系列是不需要定位指令的,= U2\G1521 K0  有用过FX2N-1PG特殊模块的话你就知道怎么回事了!
Q系列的定位模块直接用缓冲存储区   给定位数据!
= U2\G1521 K0        这个指令就是读写缓冲存储区的  类似FX系列的FROM  TO指令!
你看一下硬件里面是不是有:QD75P2/QD75P4/QD77等
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(仕仔shi) 热心助人!