楼主  发表于: 2016-10-14 19:22
图片:
图片:
图片:
最近碰到一段三菱PLc程序,有点琢磨不透,子程序里面未用到的输出,它直接到母线右端。附上图片,请指点。
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 7627 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 2641(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-05-10
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-28 16:53
如果你没有填线圈,编译默认没有外接输出,直接导通右侧母线