楼主  发表于: 2016-10-14 19:22
图片:
图片:
图片:
最近碰到一段三菱PLc程序,有点琢磨不透,子程序里面未用到的输出,它直接到母线右端。附上图片,请指点。
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 861 个
工控威望: 1011 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 686(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-05-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-15 09:16
图片:
严格说这不是结构化编程,  称之为标签编程。  

这样做没错。
楼主留言:
大侠能否说得更详细,还是有点点不解。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 861 个
工控威望: 1011 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 686(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-05-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-15 19:36
你截图发一下,上升阀B,下降阀B的数据类型及变量类型。

这样错倒是没有, 就是表示这个功能块输出的变量,没有再赋值能其它变量。你看这个输出变量在其它地方有用吗