变频器没有运行的情况,PLC通信正常,变频器运行起来通信就不正常,PLC通信指示灯闪烁就不正常了,请问有什么办法可以解决吗,变频器和PLC通信得是屏蔽线连接的,变频器接地也做了,还是没有办法解决。变频器是485通信
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-28 18:17
把蔽频线的蔽频层不接地的一端通过导线与接地另一端连接。