建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 3458 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-28 09:08
是这样的,设备上,有一些近接开关和光电开关,还有轴原点感应器都是12V供电的,NPN的。不知道能不能利用,直接接PLC。当然PLC输入也是NPN。

因为没有试过,所以不敢轻意尝试,先来征求点意见。
lay111
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 27455 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2015-08-11
最后登录: 2019-01-14
查看lay111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-30 08:48
將PLC的24V及感測器電源的0V共地,可將感測器信號線接PLC I/P
一些儀表或I/O卡信號有15V,12VDC的就是這樣接的

PS:是PLC的24V跟感測器電源12V兩個的負極短接(一般稱共地)
[ 此帖被lay111在2016-09-30 15:31重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(最远是多远) 好贴好贴!