是这样的,设备上,有一些近接开关和光电开关,还有轴原点感应器都是12V供电的,NPN的。不知道能不能利用,直接接PLC。当然PLC输入也是NPN。

因为没有试过,所以不敢轻意尝试,先来征求点意见。
sun3751
安康科技
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 701 个
工控威望: 675 点
下载积分: 3166 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2008-03-26
最后登录: 2024-05-18
查看sun3751的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-29 05:57
引用
引用第6楼hardy_6817于2016-09-28 15:26发表的  :
查下资料,大多传感器电压都是6-30V的。

正解