就怕不学aaa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4578 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2016-01-03
最后登录: 2024-03-13
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-26 19:35
FX3GA   PLC常开点是M392,驱动M500线圈。现在是满足了M392条件,M500线圈还是没有接通(亮)但M392另外连接丫线圈能接通。后来把M500改成M50还是不行。还有就是M500是在主控程序里面步进指令最后步。丫线圈在主控外面。有无工友遇到这样怪是?套么解决???
srgkong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 457 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2017-01-16
查看srgkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-26 20:44
应该是程序哪里不太完善吧
一分学习,三分实践。