2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-01-18
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-18 22:35
客户提供一个扫码枪USB借口的,怎么与PLC通信,要买个USB转485的模块吗。
可是USB转485后,扫码枪的电源怎么办,不用管吗,485插到PLC上,由PLC提供电源吗
怀疑他们的扫码枪是随便买的,对品牌有要求吗
[ 此帖被2310036294在2016-09-18 22:41重新编辑 ]
zsb2010
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-09-02
最后登录: 2024-01-21
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-19 06:45
USB条码枪你用USB转485模块连接PLC肯定不行的
最简单就是把USB条码枪扔掉,重新购买一个RS485的条码枪,因为200PLC的通信口是485的,正好对应上
如果买不到485的可以考虑购买RS232的条码枪,这个时候需要在购买一个RS232转485模块
232这端连接条码枪,485这端连接PLC的通信口
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(2310036294)