楼主  发表于: 2016-09-08 05:42
4~20mA输入控制三菱变频器,问题是变频器频率偶尔不受控制,会跑到120HZ最大值,且每次持续时间不定。
问问什么情况会造成这种现象?
yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2021-10-29
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-08 09:24
就是不知道偏差原因啊!
信号线是屏蔽线
yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2021-10-29
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-08 09:55
电流信号指接接进变频器。
谢谢大家,我先检查屏蔽线接地。
yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2021-10-29
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-11 23:15
谢谢大家!
由于调试原因回复晚了,抱歉!
查明原因:屏蔽线接地做的太好了,两头都做了接地。我这边做了接地,给我模拟量信号的厂商也做了接地。