三菱触摸屏GOT数值输入D11,表示变频器的频率f,0~50Hz,GOT连接PLC,PLC模拟量输出模块输入范围0~4000,输出4~20mA到变频器。

      触摸屏GOT数值输入为模拟量,先转换为数字量:D11 = D11÷50×4000,然后D11经模拟量模块输出到变频器,就是实际需要的频率。

请问各位大侠,这个过程是这样计算吗?有什么问题?
子非鱼
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 2243 分
在线时间: 711(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-06-12
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-07 07:35
你这智商啊  就没想过有小数点吗  一般都是50.0 你可以50.00hz   数据不变  小数点 后移  这下 好算了吗