buhuichongfu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 4268 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2016-08-09
最后登录: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-01 09:52
我手上有个FX3U-64M,一个FX3U-232-BD的通信模块。我想实现通信模块的发送和接收,能和PC端的串口调试助手互发信息就可以了。如果可以,我接受QQ(418112727)远程控制(或者用图文方式指导也可以)。谢谢!成功实现后,我立即付辛苦费100元,支付宝或微信转账。(可惜我在论坛是新人,没有什么良好的信用记录证明我没有忽悠,但这年头没有人愿意为100块换账号换QQ吧)
详细情况:
1、这个模块是网购的,先教我简单判断一下好坏吧,比如在软件里怎么检测,或者让某个指示灯亮起来,现在RX/TX灯一直就没有亮过。折腾半天模块是坏的,那就浪费感情了。
2、计算机串口正常,我用PC的串口RX-TX短接,自发自收,正常。
3、参数和程序的截图在下面。(我对PLC的通信概念为零,可能是贻笑大方了。)




ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9557 个
工控威望: 8441 点
下载积分: 16362 分
在线时间: 5296(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-31
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-01 10:02
D8120和通讯参数不要同时设置,只设置一项就可。

FX3U-232-BD 测试其好坏的办法:

然后PLC内存清除,断电上电,这时D8120和参数都是空。

用一根标准的FX-232CAB-1 (接线方式论坛里有)

一边连接FX3U-232-BD,另一边连接电脑串口。(USB转的也行)

然后打开PLC编程软件,如果能通讯上,那BD是好的。通讯不上,BD是坏的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(buhuichongfu) 热心助人!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9557 个
    工控威望: 8441 点
    下载积分: 16362 分
    在线时间: 5296(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-05-31
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-09-02 09:17
    引用
    引用第3楼buhuichongfu于2016-09-01 10:22发表的  :
    我只接了2、3、5,其它线都没有接,莫非与此有关?
    要是这样那就麻烦了,因为我设计的外设只用了TX、RX、GROND.



    你的线不对,光235不行的,正确图如下:

    [attachment=151792]

    抱歉,没有时间QQ远程的。

    详情你还可以看一下手册:http://down.ymmfa.com/?id=170
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水