jacken8310
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 2 个
工控威望: 91 点
下载积分: 470 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-08-03
最后登录: 2023-10-13
查看jacken8310的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-30 16:57
电机变频启动会发抖并变频报OC,电机直接启动一切正常,是怎么回事呢?
[ 此帖被jacken8310在2016-08-30 17:02重新编辑 ]
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-31 09:18
OC故障的说明,大致有以下几种解释:负载侧短路,运行电流大于两倍以上时跳OC故障;变频器输出模块短路;变频器过电流;负载过大;加、减速时间太短
你还要仔细分析一下,报警是什么原因造成的
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977