最近要做一个伺服定位的程序,用三菱FX3U+一台伟创伺服,想用绝对定位来做,我想问一下,DRVA和PLSY这两个指令可以混用吗?单独用的话指令条数有没有限制?
东隅已逝,桑榆非晚。
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 386(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2026-03-29
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-01 00:47
可以用,不能同时启动,注意最少要间隔一个扫描周期
松下PLC交流群:QQ724991044