楼主  发表于: 2016-08-28 10:41
之前电脑硬盘出了问题就给IT部门换,重装了win7系统,回来以后发现USB端口可以跟松下、基恩士PLC端口正常通信,就是跟欧姆龙不行,在设备管理可以看到驱动一直在跳动,每个4、5秒不断地更新,连PLC就是经常掉线,重装CX-ONE,重装驱动都一个样,请问哪位高手能告知哪里出了问题???
一步一步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2829 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2014-07-07
最后登录: 2024-05-07
查看一步一步的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-28 12:08
线一直都是好的,如果是线的问题连接其他设备同样会有问题,但没有
一步一步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2829 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2014-07-07
最后登录: 2024-05-07
查看一步一步的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-31 19:57
引用
引用第4楼工控小生于2016-08-29 08:57发表的  :
建议系统重做。

咨询了欧姆龙客服,结论是应该PLC受干扰,后面去试不运转的设备果然能稳定连接,看来欧姆龙也有大的软肋
一步一步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2829 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2014-07-07
最后登录: 2024-05-07
查看一步一步的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-02 20:47
引用
引用第5楼一步一步于2016-08-31 19:57发表的  :

咨询了欧姆龙客服,结论是应该PLC受干扰,后面去试不运转的设备果然能稳定连接,看来欧姆龙也有大的软肋

今天刚好去领到了新的USB数据线,连接后居然好了!看来欧姆龙客服也不可全信,通过这次折腾得出的结论是:
数据线这种东西不可凭常规的思维判断,即使同一根数据线能连接其他品牌PLC,但不代表数据线就没问题;
只能说明某些设备对于传输通道环境的要求不那么高,而欧姆龙PLC对于数据线的要求特别苛刻!