一般在触摸屏上设定5MM,伺服就跑5MM,按自已的设定,伺服和程序如何设定。伺服是松下750W,减速机是PEL90-25。
平常心!平常心!
wangshaobo1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 105 点
下载积分: 614 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-05-13
最后登录: 2018-04-01
查看wangshaobo1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-29 16:10
在不改动程序的情况下,可在屏里直接把脉冲数换算成距离值,不在屏里换算就要在程序里换算。