dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 545 个
工控威望: 2041 点
下载积分: 10602 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-05-17
查看dayuczj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-27 10:20
一般在触摸屏上设定5MM,伺服就跑5MM,按自已的设定,伺服和程序如何设定。伺服是松下750W,减速机是PEL90-25。
平常心!平常心!
一步一步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2829 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2014-07-07
最后登录: 2024-05-07
查看一步一步的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-28 10:55
引用
引用第5楼471165265于2016-08-27 21:00发表的  :
丝杆导程,单圈脉冲数,减速比,基本就知道了

同意,首先需要知道这些基本参数,然后换算设置