付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2023-12-24
查看付杰888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-26 09:04
我有个机器,触摸屏和PLC都是维控的,经常触摸屏是的按钮,那种启动按钮在屏幕里的,手指按启动,马上又恢复成停止,启动按不起来,拔掉PLC的通讯线就按的起来,有时候PLC电源多开几次,或者运行停止的拨动开关拔几次后正常,这到底是plc的问题还是触摸屏的问题,目前没有多余的PLC可以换。谢谢高手



今天这个问题已经查出了,维控的质量不咋的,是X0输入端故障,程序是一开机先M8002把PLC所有状态复位,而X0作为急停按钮和M8002并联,同样复位所有的元件。可能是X0的输入端子的光藕有时通有时不通。而X0的指示灯是亮的,就是里面不通。我把程序里的X0改成X6(X6刚好有空),然后把接在X0的那根线接到X6。OKOKOK啦
[ 此帖被付杰888在2016-08-29 10:21重新编辑 ]
付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2023-12-24
查看付杰888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-26 10:07
这个按钮是控制plc里的M继电器,不是输入X000的那些端子,所以无法用物理按钮代替。会不会M8002的问题,这个是开机把所有的M,Y给解除掉,如果M8002一直通,那就M类继电器按不起来
付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2023-12-24
查看付杰888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-26 12:50
我觉得是通讯问题,这机器已经快工作2年了,不应该是程序上的问题,我准备改下,把M改成X接物理按钮试试
付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2023-12-24
查看付杰888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-27 13:04
今天这个问题已经查出了,维控的质量不咋的,是X0输入端故障,程序是一开机先M8002把PLC所有状态复位,而X0作为急停按钮和M8002并联,同样复位所有的元件。可能是X0的输入端子的光藕有时通有时不通。我把程序里的X0改成X6(X6刚好有空),然后把接在X0的那根线接到X6。OKOKOK啦