一,CP糸列输入端的COM点,手册上画起来说接OV和24v都可以,但实际中我看到都接24V,不知道接0V是不是真的可以
二,通讯模式HOST Link手册上说是和工控机等通讯,但和MCGS的通讯也用它?
421010857
每天进步一点点!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 285 点
下载积分: 285 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2013-09-12
最后登录: 2024-05-30
查看421010857的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-27 12:37
com取0v还是24v主要是看你用什么类型的输入   有源型和漏型之分.
port口可以跟mcgs通讯