楼主  发表于: 2016-08-25 20:25
  [attachment=151402] 如上图,接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样。有一个电阻没有电流,不加热。请问这是怎么回事?测量了加热棒的电阻,电阻是正常的
dwx123456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6477 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 2016-03-07
最后登录: 2024-04-21
查看dwx123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-26 14:09
接触器触点故障,你用手按触点量是导通的是因为没有带负载量