楼主  发表于: 2016-08-25 20:25
  [attachment=151402] 如上图,接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样。有一个电阻没有电流,不加热。请问这是怎么回事?测量了加热棒的电阻,电阻是正常的
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 12142 个
工控威望: 19950 点
下载积分: 16098 分
在线时间: 2857(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2026-03-01
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-26 16:06
很明显第一相接触器没有闭合导致缺相,因为连接负载星型回路有阻抗,故测出有220V
三人行者必有我师 ,择其善者而从之