  [attachment=151402] 如上图,接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样。有一个电阻没有电流,不加热。请问这是怎么回事?测量了加热棒的电阻,电阻是正常的
yangguangfei
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 714 点
下载积分: 4036 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2012-09-02
最后登录: 2024-05-06
查看yangguangfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-23 14:50
假如K正常,它上口和下口的电压不应该受负载的影响而不同,修电加热用钳型表比较方便点,根据你的图测量电压,电阻,电流,故障一目了然。