三菱FX3U的422口用来和威纶MT6100的触摸屏485通讯,如何用电脑监控查看PLC的程序和内部寄存器?需要安装BD扩展接口板吗?
wangshaobo1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 105 点
下载积分: 614 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-05-13
最后登录: 2018-04-01
查看wangshaobo1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-01 16:36
加个BD板比较方便,维纶屏的穿透通讯不如三菱屏的穿透通讯好用,