2015whch
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 133 点
下载积分: 489 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2015-12-17
最后登录: 2024-03-22
查看2015whch的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-17 16:51
      现有11年3U 48MT PLC 后面加装FX2N-1PG-E /FX2N-4DA/FX2N-2DA/FX2N-4DA   四个模块,原CPU通讯口坏更换新16年3u CPU 接上旧模块上电,PLC报错6108 显示未登录错误 手册没有该错误说明, 尝试拿其他旧CPU更换没有报警或者还是用新CPU但是第三个2N-2DA模块更换成新模块也没有报警 现在不知道问题出在哪里,有说新CPU不兼容的有说模块总线有问题的,旧的2N-2DA模块我也单独试过输出也没问题,目前把新的CPU通讯板拆到旧的上面去给客户用了,不知道报错原因,现求教各位大神指点
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9533 个
工控威望: 8417 点
下载积分: 16293 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-28
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-06 18:32
新CPU是正版的么?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水