近日手头有一台基恩士KV-10AT  PLC,使用普洛菲斯触摸屏。
在对数据写入后能正常使用,但是待当天晚上关电第二天上电后出现数据错乱,并不是前次输入的数据。
[attachment=150707]
[attachment=150708]
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-07
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-12 17:27
引用
引用第1楼跑步向钱于2016-08-12 13:53发表的  :
未必就是PLC出问题!建议在断电前将屏与PLC的通讯线分离后看结果!

楼上的意思是触摸屏导致还是通讯导致?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-07
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-12 21:10
引用
引用第4楼绝世精灵于2016-08-12 18:04发表的  :
3楼正解,  将装载指令改成32位 [attachment=150753]

PLC型号为KV-10AT无法输入LDA.L 32位数据类型。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-07
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-14 11:58
昨晚经过长时间停机后重新上电,PLC主页面出现报警信息:error 223
附图片
[attachment=150805]
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-07
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-14 13:47
引用
引用第9楼跑步向钱于2016-08-14 12:54发表的  :
翻看了该型号的手册居然没有报警代号的解释,建议用软件读取程序看看内部数据及程序是否完整。

谢谢了。我也是没查到此代码,没有向你说的程序是否完整。只是重新下载了一次程序。
程序应该没什么问题。上电报错后再关电几次又可重新工作。就是数据乱。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-07
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-15 10:21
已向基恩士技术部门查询,回复是由于不能提供最终客户名称和PLC型号较老的原因,无法查询相关故障代码。
就是不是亲自在他们手里购买他们是不会给予技术支持的。
这就是基恩士。