发表于: 2016-08-11 17:06
全看
|
小
中
大
各位大神,求助啊!!我是新人第一次发帖,请大家帮帮忙!!
情况是这样的,这边有四十多电控柜,每个柜中都有大量的电机保护开关,0.4A到1A不等,但是近期出现了一些状况,总是不定时间不定哪一个或几个的出现跳闸状况,电机运行电流也不大,三项电压也很均衡,也没有缺项的情况,是咋回事呢????急急急,在线等·
分享
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
310 个
工控威望:
2184 点
下载积分:
8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间:
2016-01-04
最后登录:
2019-01-28
查看ml710317的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-12 09:46
全看
|
小
中
大
整定值可以适当的设大一点
楼主留言:
已经调到最大了啊,现在都快崩溃了,
雨雨田-细节决定成败