18661868698
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看18661868698的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-11 17:06
各位大神,求助啊!!我是新人第一次发帖,请大家帮帮忙!!
情况是这样的,这边有四十多电控柜,每个柜中都有大量的电机保护开关,0.4A到1A不等,但是近期出现了一些状况,总是不定时间不定哪一个或几个的出现跳闸状况,电机运行电流也不大,三项电压也很均衡,也没有缺项的情况,是咋回事呢????急急急,在线等·
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-12 09:36
哪个跳了 就把哪个的整定值设大 设备永久了 难免有过载的情况
楼主留言:
都调了最大了现在
每天一点点