471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 532 个
工控威望: 770 点
下载积分: 788 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-05-21
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-09 22:50
三菱FX3U PLC如何用极限做原点只用2个感应开关都是极限,其中一个极限又做原点,如何实现
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-04-27
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-09 23:01
自己写一个步进复位的程序啊,在复位的过程时把设置极限的特殊继电器断开就可以!
例如,X轴的原点是X10,设置为反转极限的特殊继电器为M8344,,在X10与M8344之间设一个常闭继电器为复位状态即可。
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-04-27
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-09 23:02
如图 [attachment=150625]
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-04-27
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-12 10:11
引用
引用第5楼uu.liu于2016-08-11 11:29发表的  :
2楼的要是用DSZR搜索回原点时,原点只能用X0-X7!

我不是用DZRN回原点的,所以不受此限制!
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-04-27
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-12 10:17
引用
引用第3楼471165265于2016-08-10 00:20发表的  :
这样高速回原点是不是会冲过极限,不同速度回原点基本位置都会变

用DZRN回原点,用原点做极限开关是不行的。你去看看DZRN复位的原理,先高速移动,碰到原点感应器后,转为龟速移动,离开原点感应器后停止。用DZRN复位本身就会超过感应器的位置,所以就做不了限位了。如果要原点和限位使用同一个感应器,则需要自己写复位程序。