zhanglong777
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-08 17:23
汇川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流电源24V+    NPN型接近开关棕色接直流电源24+  蓝色接直流电源负,黑色接X0 信号线!(接近开关信号线在没有接X0输入端点时 未感应到信号线与OV 之间24V  感应到之后与0V之间0V ) 但是信号线接上X0之后感应到磁铁   信号线与0V之间仍有18V !PLC上X0 指示灯不亮(已经换过几个接近开关了,都是一样)! 但是用万用表短接XO  X1..与0V之间,PLC显示面上信号指示灯X0  X1..都可以正在亮!求问 这是为什么?(接近开关选型问题?)
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 532 个
工控威望: 770 点
下载积分: 788 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-05-11
查看471165265的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-11 22:41
这开关去感应磁铁吗。