ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2021-05-31
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-02 15:04
目前使用的350W 24V 开关电源带10台57 的驱动器,在上电的时候会有一些驱动器报电压出错,应该是电压低报警,后来通过调整开关电源电压,升高一点电压,报警相对减少一些,还有没有其他办法,在不更换开关电源的情况下,来彻底解决这个问题?
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-04-27
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-02 18:02
你把驱动器上的电流设置小一些,350W/24v =14.5A, 每台驱动器设置的最大电流不超过 1.4A,。
但是这样的电流太小,可能会带不动负载的,配置开关电源时没有计算过电流的么?再说换个大一些开关电源也没多少钱吧!