楼主  发表于: 2016-08-01 07:52
如题,我想知道两种驱动,哪种性能更稳定。我看到有资料说线性驱动传送脉冲的频率、距离、抗干扰能力都要好一些,那有没有某些情况下,更适合使用集电极开路驱动的呢?(例如某些情况下,使用集电极驱动精度更高,不易丢失脉冲什么的)不然的话,不是不需要集电极驱动了吗?望大神不吝赐教。。
[ 此帖被小飞哥在2016-08-01 08:49重新编辑 ]
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 672 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2012-11-08
最后登录: 2024-04-27
查看hexdho的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-01 17:00
一般PLC是集电极输出(DC24V),一般伺服支持线性模式和集电极模式(可通过伺服参数设置其中一种).所以PLC是集电极输出而伺服你选择线性模式,无误差才怪.
楼主留言:
话是这样没错,但是我听公司的人说,以前这样设置也没问题,只是安川伺服驱动器从V系换成7系后者问题就突出来了,这个梗我还是过不了。。