5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 4660 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-05-10
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-30 20:50
我是陶瓷厂做的,做过的都知道压机和原料料仓灰尘超级大,三天不吹灰电柜断路器和变频器就有一寸厚的灰,吹的话害怕吹停(24小时流水线作业的),吹过后断路器很多会缺相。现在用的是DZ47.DZ108和西门子的3VU1340,现在是不吹灰和不动作就能一直用,只要吹过灰一个电柜要换5分之1,有没有什么可以用在灰尘大的地方的断路器推荐下。
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 4660 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-05-10
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-30 22:28
以前做过正压效果不错,现在这个厂情况特殊,是倒闭后几个老板租来做的改造大不现实,只能看看断路器上有没有好点的
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 4660 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-05-10
查看5921338的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-30 22:30
引用
引用第3楼lvpretend于2016-07-30 21:55发表的  :
控制柜用正压系统,正压用管道接到没有灰尘的地方,用风机抽。

以前做过正压效果不错,现在这个厂情况特殊,是倒闭后几个老板租来做的改造大不现实,只能看看断路器上有没有好点的
自学