huangnian100
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2725 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2015-11-27
最后登录: 2022-03-26
查看huangnian100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-30 09:16
我们厂里面有Q系列PLC连接IAI 控制器的设备。我看到分有两种方式控制。
第一种就是用CC-INK模块连接 IAI伺服控制器上的SIO接口(连接电脑或者示教器的接口)。 伺服控制器上的I/O并没有连接线。
第二种就是用串行通信模块422、485连接SIO接口。(连接电脑或者示教器的接口)。并加上控制器上的I/O与Q系列的输入输出模块连接。[/color
]  

                          
[ 此帖被huangnian100在2016-07-30 09:28重新编辑 ]
wengine
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2024-04-28
查看wengine的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-31 18:33
你首先要确认这个IAI伺服支持CC-Link吗,还是需要另外加CC-Link通信模块。通过CC-Link通信的话会有你想读写的地址的,
如果IAI伺服支持,那么它的手册上会有这些地址的。