yuguoctbu
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 593 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2016-07-19
最后登录: 2017-09-18
查看yuguoctbu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-25 11:01
各位高手同志,我是小白,从未接触过伺服,目前有个项目 选的FX3U-MT和伺服MR-J4-A的,我想请问一下,最简单的接线方式一个脉冲Y0和一个方向Y4,不再接任何线,能不能实现?还有就是可不可以不设计原点开关,相当于PLC只有Y0和Y4与伺服相连,无其他信号线,求帮忙
chenhanfu
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 348 点
下载积分: 490 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-01-25
查看chenhanfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-28 11:39
20脚要接24V+,42,47可以不接
PA13 0311
PD01 1C04
chenhanfu
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 348 点
下载积分: 490 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-01-25
查看chenhanfu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-28 11:41
46脚接PLC 0V
[ 此帖被chenhanfu在2016-08-19 13:16重新编辑 ]