cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 353 个
工控威望: 714 点
下载积分: 664 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-05-10
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-21 08:14
柜子采用的是国产的仿威图的柜子,没有装空调,柜子大小是1600×800×550。里面装有两个7.5KW的变频器。10几个2510,0910的小接触器,20个中间继电器,一个开关电源,一个PLC,一个变压器。中间继电器是24V的,开关电源负载是20个中继电器和触摸屏。开关电源是350W的。昨天现场的打电话说开关电源烧了。电工师傅说柜子内温度比较高,可能有50度,室外温度35度。风扇当时在柜子的右上侧面装了一个,有没有可能是温度高了之后,造成开关电源损坏的?
ssj1508
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 221 点
下载积分: 22458 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2016-03-17
最后登录: 2024-01-25
查看ssj1508的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-21 10:21
50度还没达到烧的条件,可能电源自身质量有问题,变频器也是类似电源的电子器件
不过可以考虑加大通风散热处理