楼主  发表于: 2016-07-20 19:27
本人对300的编程不太懂,请问图程序中%QW450:P 是个什么地址?特别是后面的P是指针吗?但又找不到编号在哪?它是怎样寻址的?麻烦哪位指点指点。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8940 分
在线时间: 9396(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-12
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-20 20:21
相当于Step7下的PQW,读取外部地址的表达方式,后面的P不是指针的意思,而是过程的意思,是外部地址。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8940 分
在线时间: 9396(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-12
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-21 13:25
引用
引用第3楼zhu2009于2016-07-21 12:55发表的  :
多谢cvlsam,但我查了CPU输出影像区最大是Q102.7,那个QW450那来的,不太明白。外部地址怎样与Q区输出对应?也谢谢各位关注。


前面我已经说过了,外部地址,我不清楚您是否用过Step7软件,如果您用过,那么PIW256,PQW256这种在Step7中表示的现在在博图中都是通过:P这样方式来进行的。

您需要阅读一下博图Step7 Vxx手册,手册上将非常明确的表示,或者阅读一下西门子官网的Q&A,也会明确的表示,这和PLC本身的输入输出映像区无关。

Good Luck~