373932332
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 151 点
下载积分: 666 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-07-17
最后登录: 2023-03-02
查看373932332的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-19 09:53
三菱FX5UPLC  一块,有内置485通讯接口,和内置以太网接口,但是不知道怎么设置 如图    触摸屏侧有串口 支持242  485    ,引脚定义 引脚2   RS232 RXD,引脚3  RS232 TXD , 引脚5 GND ,引脚7  RS485+ ,引脚8  RS485-,    软件里没有fx5u的选项,小弟已经迷茫了,不知道FX5U支持哪种串口或者以太网,,用网线下载 无法连接到触摸屏,我都怀疑自己是不是买到假货了,还是这个型号不支持,可是说明书上还写着有, 注:用自带的usb可以成功下载工程

恳求大神指导,有着方便的资料也行,看了好几天也没成功
恒头
chenhanfu
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 348 点
下载积分: 490 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-05-13
查看chenhanfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-20 11:01
用RS485口
附件: 2015_通讯方案_FX5U串口Modbus_V1.0_1217.zip (2685 K) 下载次数:196
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错