M440变频器,S7 200PLC USS通迅,只有一个变频器

PLC发出指令后,变频器滞后几秒钟才有反应,滞后时间是随机变化的(最迟都有6秒了)

同样的程式,其它同型号机器从没出现过此问题(PLC程序都装过几十台机了)

更换了变频器,通迅线还是没解决问题,变频器设置都是
把别的同型号已调好机器的PLC拆过来装上,还是不行

变频器设置都是与其它机器一样的
liaoyuanrong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2013-07-08
最后登录: 2023-08-01
查看liaoyuanrong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-18 15:00
接地还是很重要