recall
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 125 点
下载积分: 456 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2015-02-27
最后登录: 2024-04-29
查看recall的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-16 17:17
请教各位高手,三菱FX-3U的PLC带3个轴,直接发脉冲控制,现在有个问题是伺服定位不准,程序里显示发出的脉冲是屏幕里设置好的位置,可每次重复定位时伺服都会向前多走一点。。。。请教一下各位高手,有什么好的解决办法,不胜感激!
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1570 个
工控威望: 1729 点
下载积分: 6569 分
在线时间: 389(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-05-13
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-16 22:14
是否由于原点的设置最好要联机监控