scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-14 10:04
请各位大师帮帮忙,我的触摸屏在生产过程中突然黑屏,COM,CPU,PWR三个指示灯显示,正常不知道怎么解决,或者我想换一个新的显示屏,怎么在EB8000编程软件中把旧屏里的程序调到新的触摸屏里,急,急,急!!!!!!!!!!!!!!
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
liaoyuanrong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2013-07-08
最后登录: 2023-08-01
查看liaoyuanrong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-14 11:19
焊一根串口线235对875,上传程序,把上传的程序反编译之后再下载到新屏上就可以用了