wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-19
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-14 09:13
公司有台11KW的三相异步电机,星形接法,热继电器整定值设置20A,钳形电流表实测电流11A,非满负载工作状态,最近常常工作几十分钟后热继电器跳开,公司电工认为热继电器整定值设置太小,应该设置22A;但我认为是热继电器故障造成的,大神们帮忙分析下。
成功的路上需要帮助
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2021-09-26
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-14 13:01
我一般按实际电流1.1-1.2倍整点定,没跳过
楼主留言:
一般是0.95~1.05倍,1.2倍可能会烧,或者老化绝缘漆
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2021-09-26
查看南郭先生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-15 22:21
这世界什么事都会发生,只是我们认知不够而以。
楼主留言:
答非所问
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yangjiejie) 热心助人!
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    注册时间: 2011-09-22
    最后登录: 2021-09-26
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-07-18 13:04
    呵呵,热继电器要精确到1倍或1.1倍有多难,沒实际操作过的人是想不明白的。
    楼主留言:
    原来设定整定值也是高难度工作。。。
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    注册时间: 2011-09-22
    最后登录: 2021-09-26
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-07-18 15:18
    楼主设定过吗?我给你讲个我5年前的故事,55KW冷冻水泵,热继70-120,实际电流92A,整定100A偷跳频繁,电工更换热继依旧,我加了个变送器,直接上DCS,跳时趋势92A正常。把热继整定值调在110A,至今正常。
    楼主留言:
    首先对于你第一次回复的时候我把你说的实际电流看成了额定电流,这样其实已经回答了我的问题是由热继电器引起的。其次你给我讲的故事是想论证我给14楼回复的观点是正确的么?还是想说你把100A调到110A的过程多曲折麻烦?不管如何,既然你给出了回答,也这么认真的在这叫真,还是要说一声谢谢,毕竟比一些无脑喷要好的多了。
    [ 此帖被南郭先生在2016-07-18 15:42重新编辑 ]