公司有台11KW的三相异步电机,星形接法,热继电器整定值设置20A,钳形电流表实测电流11A,非满负载工作状态,最近常常工作几十分钟后热继电器跳开,公司电工认为热继电器整定值设置太小,应该设置22A;但我认为是热继电器故障造成的,大神们帮忙分析下。
成功的路上需要帮助
1561742045
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 170 点
下载积分: 675 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2023-04-16
查看1561742045的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-15 22:06
11KW电机我一般电流调到23-24
楼主留言:
答非所问