cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 384 个
工控威望: 769 点
下载积分: 799 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2025-06-17
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-10 22:57
互感器是50/5,穿线1匝的,测量的电流值,只有钳行万用表的一半,钳型表测28,电流表显示只有15,这个是怎么回事啊?
shmu-g
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32973 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2016-03-01
最后登录: 2025-07-06
查看shmu-g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-11 06:53
电流互感器不准或者电流表不准,要不钳表不准